建筑物发生火灾时,大火沿透风、空调系统的管道迅速蔓延,造成重大损失的案例是很多的。为了将火灾引起的损失减少到最小程度,就必须采取有效的防火、防排烟措施,以控制火势蔓延,而防火阀在透风、空调及防排烟系统中的公道设置,则起到了重要的作用。然而,在很多设计工程中,防火阀选型错误,设置位置不合理的现象屡见不鲜。
    1. 防火阀可与通风机、排烟风机联锁。
    2. 阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修。
    3. 装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵敏有用。
    4. 防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙表面不该大于200mm,防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应选用不燃资料。
    5. 防火阀应独自设支吊架,以避免发作火灾时管道变形影响其功能。
    排烟防火阀在设计工程中的公道使用建筑物一旦发生火灾,往往会造成严重的伤亡事故和经济损失,尤其是空调建筑和高层建筑,做好防火及防排烟显得特别重要。设计中,应熟悉相关的规范要求,在透风空调系统上设防火阀,在排烟管道上设排烟防火阀,用来防止火灾时有毒高温烟气传输,引起火灾蔓延扩大和毒性损失加重。从而保证人身安全。