发表于 2013-5-13 11:39 | 显示全部楼层
学习
回复 赞 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-13 12:10 | 显示全部楼层
:victory::victory:
回复 赞 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 18:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 x18573691 于 2013-5-24 18:22 编辑

有几点楼主应该注意:1、钢丝绳的计算,按新国标,钢丝绳公称抗拉强度只有有1470、1570、1670、1770、1870、1950、2160几种规格,当然如果是1570 甲类允许不低于1520,乙类允许不低于1380,你这个型号在国标中查不到,是不是厂家提供的参数呢?一般我们用的大都是1770的。2、钢丝绳计算,提供的是最小破断拉力,无需再折减0.82~0.85,不知是笔误,还是概念没搞清楚。3、钢丝绳的布置应交代清楚,每台吊车吊三个点,如何保证钢丝绳受的是均衡的?4、还有很多问题,大家可以研究下,做为技术员,方案要么不出,出必严谨。
                           
回复 赞 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-25 11:10 | 显示全部楼层
x18573691 发表于 2013-5-24 18:20 static/image/common/back.gif
有几点楼主应该注意:1、钢丝绳的计算,按新国标,钢丝绳公称抗拉强度只有有1470、1570、1670、1770、1870、 ...