       1.检查塔机金属结构与电气设备外壳连接是否良好。TN-C-S系统零线最迟应在司机室控制箱或者地面配电箱分成保护线PE和工作零线N,且始终分开。
  
       2.检查零线重复接地。实测重复接地电阻≤10 时,可以用埋入地面的塔身重复接地。否则应应设独立的接地体做重复接地。

  3.单相短路电流校验。检查塔机总电流回路有无短路保护装置,选择和整定是否符合规定,记录熔断器的额定电流或断路器动作整定电流;计算或定量测试相零回路阻抗,算出单相短路电流,应满足单相短路电流大于4倍熔断器额电流或1.5倍断路器动作整定电流。

  4.现场试验漏电保护器。如果相零回路阻抗校验不合格,采用保护接零也难于合格时,应采取TT系统。实测接地电阻≤4 ,但必须设置有效的漏电保护装置。反复操作试验按钮3次,确认漏电保护器的动作可靠;带负荷分合开关3次,均不应有误动作。