紧急求助!!急!!急!!!急!!!急!

[复制链接]
发表于 2009-9-26 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台花架龙门吊10t,使用的3×16平方的电缆线,现场监理要求换线,原因是没有接地线,我给他们解释龙门吊是钢结构,道轨是地下预埋的,可以直接接地,不需要接地,他让拿出标准给他看,请各位大哥给想想办法或有没有相关的规定???在线等??或发之hnssjie@163.com。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 07:54 | 显示全部楼层
假如轨道接头为焊接并与接地网可靠连接可以不要地线,否则必须有接地线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 10:55 | 显示全部楼层
根据《起重机械安全规程》(GB6067-85)之3.2.1规定:当采用软电缆供电时,宜备有一根专用芯线做接地线。
宜但不是必须。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 11:05 | 显示全部楼层
另外:龙门吊的照明必须有专用的变压器,因为你没有零线,利用钢结构本身作零线是违反规程的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 20:49 | 显示全部楼层
:call:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-27 20:49 | 显示全部楼层
:call:
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-5 08:01 | 显示全部楼层
行家啊2·3楼
回复 支持 反对